电力自动化【电力人论坛】 » 电气分部 » ABB灭磁开关--交流断路器在直流回路上应用
本页主题: ABB灭磁开关--交流断路器在直流回路上应用 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

程子



该用户目前不在线
级别: 论坛版主
精华: 0
发帖: 61
威望: 21 点
金钱: 800 RMB
贡献值: 4 点
在线时间:37(小时)
注册时间:2006-11-25
最后登录:2007-11-13

ABB灭磁开关--交流断路器在直流回路上应用

开始我以为灭磁开关是装在交流侧的,因为断路器是4极的。后来一看是装在整流后的直流侧,拆开看到接线,原来正极是是串接其中的3极,负极接其中的1极。
  我在想这样的接法是不是因为直流电流没有过零点,不易灭弧,增加几个断开点容易灭弧。期待大家的意见!
    另外,我想应该有专门的用于直流断路器吧,不知与一般的断路器有什么区别?
顶端 Posted: 2007-01-26 18:08 | [楼 主]
下雨季节



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 8
威望: 1 点
金钱: 80 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2007-09-05
最后登录:2007-09-06

我在想这样的接法是不是因为直流电流没有过零点,不易灭弧,增加几个断开点容易灭弧。
顶端 Posted: 2007-09-06 07:33 | 1 楼