现象:三相电压同时升高,表计有节奏地摆动等如何等处理?

中性点不接地或经消弧线圈接地系统(消弧线圈脱离时)当出现:三相电压同时升高,表计有节奏地摆动,电压互感器内发出异声。如何处理?


[此贴子已经被echolife于2004-7-22 17:14:23编辑过]
顶端 Posted: 2006-08-18 14:52 | [楼 主]
rareblade



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 3
威望: 3 点
金钱: 300 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2006-08-17
最后登录:2006-08-17

从你描述的现象看,估计是发生了谐振。处理:1、迅速合上一条空载线路或空载变压器来破坏谐振条件,可使三相电压恢复平衡。2、在PT开口三角形处加装消谐器(消谐灯)。3、在PT高压线圈中性线上加装一只阻尼电阻(约5千欧)。4、变电所值班员在操作设备送电时,须严格按照倒闸操作技术原则进行。5、选用电容式PT。

顶端 Posted: 2006-08-18 14:52 | 1 楼
kissisaac



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 1
威望: 1 点
金钱: 100 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:7(小时)
注册时间:2006-08-17
最后登录:2006-08-17

哪都有待用的空充线路及变压器?主要是改变运行方式,比如拉开母分(母联)开关,正常后恢复方式。
顶端 Posted: 2006-08-18 14:52 | 2 楼
wyaixx520



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 1
威望: 1 点
金钱: 100 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2006-08-17
最后登录:2006-08-17

没有碰到过

但听过<安规上有的>

谢谢  学了东西

顶端 Posted: 2006-08-18 14:52 | 3 楼
xiaozhuzhuai



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 2
威望: 2 点
金钱: 200 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2006-08-17
最后登录:2006-08-17

何为分频谐振?
顶端 Posted: 2006-08-18 14:52 | 4 楼
sportare



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 1
威望: 1 点
金钱: 100 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2006-08-17
最后登录:2006-08-17

佩服啊,小妹我谢你了。可是现在一般都是电容式PT,而且还有消歇器,怎么会出现谐振呢?

顶端 Posted: 2006-08-18 14:52 | 5 楼