110kV新汉线183#线路故障,保护拒动,Ⅰ#主变后备保护动作(复合电压闭锁过流Ⅰ、Ⅱ段动作)
请说明这个事故发生后会产生的现象,处理的步骤等等……
非常感谢!
主变110KV侧开关后备保护动作,跳T1时间跳开110KV母联,T2跳本开关。
处理只要拉开拒动的线路开关,恢复母线供电。