一个事故预案,请大家帮忙分析

110kV新汉线183#线路故障,保护拒动,Ⅰ#主变后备保护动作(复合电压闭锁过流Ⅰ、Ⅱ段动作)

请说明这个事故发生后会产生的现象,处理的步骤等等……

非常感谢!

顶端 Posted: 2006-08-18 12:26 | [楼 主]
gqz



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 1
威望: 1 点
金钱: 100 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2006-08-17
最后登录:2006-08-17

说说光字牌的现象啊,把情况说得确切点。干嘛母差不动作?如果失线路故障首先会有一个重合闸动作如果全站失压或如果站用电消失了就转站变,恢复站用电派人下去看看跳的开关和主变。如果有10kV35kV负荷就将所有出线开关断开,但是不要断1号站变的开关。把故障隔离,用其他电源如220kV充主变,尽快恢复10kV35kV重要负荷的供电。与此同时,汇报调度包括中调和地调。打印事故报告。以上的操作可以不打票但最好手写一下步骤。可能还不够确切,你最好看看站里面的运行规程中的事故处理,上面会比较详细的说明事故处理的步骤。
顶端 Posted: 2006-08-18 12:26 | 1 楼
phoenix217



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 2
威望: 1 点
金钱: 280 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2006-08-17
最后登录:2006-08-17

主变110KV侧开关后备保护动作,跳T1时间跳开110KV母联,T2跳本开关。

处理只要拉开拒动的线路开关,恢复母线供电。

顶端 Posted: 2006-08-18 12:26 | 2 楼
ahxsp



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 8
威望: 2 点
金钱: 80 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2007-01-25
最后登录:2007-01-31

母差保护的范围是母线保护用差动电流互感器内的电器设备。线路故障不在其保护内
顶端 Posted: 2007-01-31 13:18 | 3 楼
电力貔貅



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 18
威望: 4 点
金钱: 180 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:1(小时)
注册时间:2006-10-13
最后登录:2007-12-10

看看湖北超高压输变电局张全缘高工的书吧,她的《变电站事故分析与案例》里面有很多类似的例子的。
我是电力貔貅,为电力人造福。
顶端 Posted: 2007-02-02 11:40 | 4 楼
baolb



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 3
威望: 0 点
金钱: 40 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:1(小时)
注册时间:2008-03-27
最后登录:2008-03-27

同意2楼
顶端 Posted: 2008-03-27 16:48 | 5 楼
baolb



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 3
威望: 0 点
金钱: 40 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:1(小时)
注册时间:2008-03-27
最后登录:2008-03-27

恢复送电时还应根据实际情况注意以下问题:1、中性点刀闸的投退;2、110KV母差保护方式的切换;3、充电时注意充电保护及时投退;等。