LZ也是搞计量的吧。。
4线表肯定也要注意相序,接错了会出现的问题会有表反转,少计量===的现象。。。。
4线表电流不平衡是正常现象,你可以去该用户家查查是否单相用电的负荷是不是不平衡。。。或者说该相的单相负荷比较多。。。。可以调整。。。。
我也是从事计量不久 还请高手多多指教
我这水平搞计量可能会没饭吃了。
才到营销,上过一个培训班。听老师讲三相四线表相当于三个单相表一起使用,这样的话就不应该有相序的问题,总电流也应该平衡,可实际中这样的问题很多,我的理论水平很有限,怎么也想不明白,所以还请各位高手最好能从理论和计算上指点我一下,或告诉我在哪能查到资料,让我知其然,也知其所以然,多谢了!!
谢2楼指教。还想问一下,仅仅偏相会不会引起不平衡,会不会还有其他问题?
嘿嘿指教就不敢 相互学习嘛。。。
偏相还有一个很大的问题就是,造成单相电流过大,容易熔断电缆。。。
LZ是搞计量的还是搞营销的。。。。
我只是一个抄表工,只是在工作中或在查窃中遇到一些问题不明白,苦于找不到答案。不过我想我的问题在这儿能够得到解决。
三相四线表其实相当于三个单相表一样,前者是一个综合体,后者是个体罢了,但接线必须正确,最主要是进出线正确与相序没有影响有功电能能计量关系,当然如果串连无功电能表安装则相序要正确。从公式可知:W总=UA*IA+UB*IB+UC*IC
顶