为什么主变差动保护会动作?
某电厂,设备904B近区供电,801B主变 110KV出口变。1日野猫引起904 BC相短路,主变差动保护动作,三台备用机组灭磁开关跳开,904仍在运行。请问:主变为什么差动保护会动作?904为什么不跳开?
Posted: 2007-03-04 16:42 |
[楼 主]
hellen
级别:
管理员
精华:
0
发帖:
106
威望:
44 点
金钱:
1072 RMB
贡献值:
0 点
在线时间:1089(小时)
注册时间:2006-08-15
最后登录:2008-08-22
夜猫引起短路,肯定差动动作,因为差动保护,就是检测变压器两端电流平衡的。短路后电流都流向短路点,平衡被打破。由于差动保护动作比线路的断路器保护的动作快。
所以,差动动作后,就把故障电流切除,904开关就没有故障电流,所以不动作。(由于是近区供电,断路器和变压器CT之间很近,所以故障电流很快感应到CT上)
Posted: 2007-03-05 09:53 |
1 楼
alantis
级别:
新手上路
精华:
0
发帖:
4
威望:
3 点
金钱:
40 RMB
贡献值:
0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2007-08-06
最后登录:2007-08-07
同意楼上的 ,差动跳闸就是因为不平衡所致
Posted: 2007-08-07 23:08 |
2 楼
快速跳至
>> 电力资源宣传部
|- 电力事故分析厅
|- 电力资料共享室
|- 资料精品库
|- 人力资源处
|- 电力知识答疑
|- 招标中心
>> 电厂运行部
|- 集控分部
|- 燃化分部
|- 化学分部
>> 电厂检修部
|- 电气分部
|- 继保分部
|- 热工分部
|- 机械分部
>> 新能研讨部
|- 火电技术
|- 水电技术
|- 核电技术
|- 地热发电技术
>> 供电技术部
|- 变电站
|- 配电所
>> 生产经营部
|- 电力生产管理
|- 电力采购部
>> 论坛工会
|- 灌水发电站
|- 农电之友
|- 调试俱乐部
>> 站务管理区
|- 会员事务所
|- 站长办公室
|- 贴子回收处
电力自动化【电力人论坛】
»
电力知识答疑
Total 0.084854(s) query 4, Time now is:12-03 10:12, Gzip enabled
粤ICP备05117324号
Powered by
PHPWind
v5.3
Certificate
Code © 2003-07
PHPWind.com
Corporation