为什么主变差动保护会动作?

某电厂,设备904B近区供电,801B主变 110KV出口变。1日野猫引起904 BC相短路,主变差动保护动作,三台备用机组灭磁开关跳开,904仍在运行。请问:主变为什么差动保护会动作?904为什么不跳开?
顶端 Posted: 2007-03-04 16:42 | [楼 主]
hellen

该用户目前不在线
级别: 管理员
精华: 0
发帖: 106
威望: 44 点
金钱: 1072 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:1089(小时)
注册时间:2006-08-15
最后登录:2008-08-22

夜猫引起短路,肯定差动动作,因为差动保护,就是检测变压器两端电流平衡的。短路后电流都流向短路点,平衡被打破。由于差动保护动作比线路的断路器保护的动作快。

所以,差动动作后,就把故障电流切除,904开关就没有故障电流,所以不动作。(由于是近区供电,断路器和变压器CT之间很近,所以故障电流很快感应到CT上)
顶端 Posted: 2007-03-05 09:53 | 1 楼
alantis



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 4
威望: 3 点
金钱: 40 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2007-08-06
最后登录:2007-08-07

同意楼上的 ,差动跳闸就是因为不平衡所致
顶端 Posted: 2007-08-07 23:08 | 2 楼